工控机死机的原因及解决方法

来源:杭州东田工控  日期:12-17

    工控机使用时间久了总会有死机故障,那么我们常见的工控机死机故障有哪些呢,应该如何解决呢?

    工控机使用工程中常见的“工控机死机”是如何归处理的?

    原因1:硬件原因

    当工控电脑处理PLC传输的现场信号过多时,工控电脑的CPU频率较低,内存较小,无法同时识别和处理那么多信号,使这些信号“工控机死机”,从而导致工控电脑“工控机死机”。

    解决方案:由于工控机主板内存插槽的限制,内存只能扩展到64m。主要解决方案是降低工业个人计算机(工控电脑)处理和识别现场信号的频率,并避免信号“死机”。具体方案如下:当工控电脑通过PLC与现场信号连接时,信号的采样周期设置为2s以上,温度等变化不大的模拟信号可以设置为10s以上。在Wincc编程过程中,将所有模拟信号的采样周期设置为2s以上后,很少发生工控机的“死机”现象。

工控机箱

    

    原因2:环境温度

    工控电脑对环境温度敏感。在炎热的夏天,当空调损坏时,工控电脑很容易“死机”。

    解决方案:修理空调,降低工控电脑的环境温度,并确保工控电脑的正常运行。

    原因3:工控机内部散热不良

    工控机的环境较差,除温度高外,粉尘也较大。当工控机进入灰尘时,各种工控主板,CPU等电子组件的散热效果不佳,从而导致工控机“死机”。

    解决方案:定期清除工控电脑内部的灰尘并保持良好的通风。

    原因4:检查CPU风扇和主机电源风扇

    工控电脑的散热主要由工控机CPU风扇和工控机电源风扇进行。当CPU风扇损坏时,CPU的温度将升高,这很容易引起工控电脑的“死机”。

工控机主板CPU

    

    解决方案:经常检查工控电脑风扇,并及时更换损坏的风扇。中央控制室工业控制机工厂的CPU仅配备散热器,没有风扇。安装专用散热风扇后,CPU温度降低了近5℃。

    原因5:经常清理临时文件

    当工控电脑运行时,它将生成大量临时文件,例如temp文件,这些文件占用了硬盘和系统资源,并影响了工控电脑处理信息的速度。

    解决方案:定期检查硬盘并删除临时文件,提高工控机处理信息的速度。

工控机串口卡

    

    原因6:信息阻塞导致工控电脑“工控机死机”

    当信息被阻止时,故障现象如下:“阴影”出现在中央控制室(上位机)的监视信号中,信号值为零。上位计算机无法监视和控制下位计算机。此失败与上述“死机”不同。该故障是由于信息阻塞引起的。由于下部计算机的“死机”或传输信号网络电缆和网卡的故障,上部计算机无法接收信号。实际上,上层计算机没有“死机”。由于网线和网卡接触不良,上位机无法监视和控制下位机。

    解决方案:当上位机屏幕出现“阴影”时,首先检查下位机的工作状态,工业个人计算机的CPU模板上有各种错误指示灯,可以根据指示灯的状态进行操作。如果PLC“死机”,使用该键重启工控机CPU即可恢复正常。如果网线和网卡有问题,操作人员应立即检查上下机的信号线插头是否接触不良,并用手轻按或摆动插头以找出故障点。 